게시글 주소 QR코드
|
게시글 주소 : http://www.gangdong.go.kr/web/newportal/bbs/g_022/144890 복사 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
번호 | 144890 | 작성자 | 이** | ||||||||||||
작성일 | 2024-06-10 | 조회수 | 147 | ||||||||||||
제목 | 3공구 터널작업구 발파 계측결과(2024. 6. 7. ~ 6. 8.) | ||||||||||||||
분류 | 계측결과 | ||||||||||||||
○ 진동 및 소음 계측 결과(주간 평균)
※ N/T: 발파에 의한 지반진동이 계측지에서 완전 소멸되거나 최소 측정 한계(0.01-0.0127cm/sec) 미만의 미약한 진동으로 측정 불가 ○ 진동 허용 기준: 0.2cm/sec(건물분류에 따른 허용 진동치의 최소값) - 관련 규정:「발파작업표준안전작업지침」제5조(진동 및 파손) ○ 소음 허용 기준: 75db(A)[주간 허용 기준 65db(A) + 발파 소음 보정 10db(A)] - 관련 규정:「소음·진동관리법 시행규칙」제20조(생활소음·진동의 규제) |
|||||||||||||||
첨부파일 |
이전글 | 3공구 터널작업구 발파 계측결과(2024. 5. 27. ~ 6. 1.) |
---|---|
다음글 | 3공구 터널작업구 발파 계측결과(2024. 6. 10. ~ 6. 15.) |
담당부서교통행정과
문의02-3425-6240
최종수정일 2024-05-10